随着人们生活水平的提高,供暖方式也出现了多样性,特别是近年来,地暖已成为越来越多的家庭的供暖方式。由于地暖这种供暖方式传入我国时间不长,很多消费者根本不了解地暖这种采暖方式的优缺点,以及在地暖施工工程要注意哪些方面。由于有些地暖公司利用消费者不懂地暖知识,在报价时把价格压得低低的,利用低价进行竞争,但如果按照规范来施工的话,利润很低,于是便偷工减料,结果造成地暖不热、耗能惊人、漏水、地面翘起等无法弥补的不良后果。
    为了帮助大家更好地了解地暖,了解地暖设计、施工和验收等过程,根据本公司多年地暖设计和施工经验,结合国家相关地暖规范,特列出下面的地暖知识问答,供各位有意安装地暖的朋友参考。
一、 地暖和散热器相比的有哪些优缺点?   
第一、优点:1、舒适度高。热量从下面向上升,脚暖头凉;2、不占用房间的面积,对于面积较小的住房,可以节约有限的空间。
第二、缺点:1、热惰性大,升温慢,降温也慢,不太适合上班族家庭和间歇式供暖的场所使用;2、不方便维修,如因某种原因管道出现漏水,不易查找,如要维修必须将地面覆盖材料和混凝土扒开;3、地面要垫高10CM左右,楼层较低的不宜安装。
二、 地暖适合什么样的场所安装?
适合家里有老人和小孩,和家里始终有人在家的家庭安装,而且楼层不能太低;不适合办公场所,不适合上班族的家庭(即白天上班家里没人,晚上家里才有人)和其他间歇式供暖的场所安装。
三、 地暖和散热器相比到底哪个更节能?  
这和建筑是否是节能建筑、是不是整栋楼都供暖、是长期供暖还是间歇式供暖,以及地面覆盖层是地板还是瓷砖等都有很大关系。相同条件下,整栋楼都供暖的长期供暖条件下,地暖可能稍微节能一些;楼上楼下如果没有供暖的前提下,散热器供暖要节能一些,特别是对间歇式供暖的,散热器的节能显著;如果安装地暖,最好铺设瓷砖,比铺设地板要节能30-60%,因此喜欢铺设木地板的朋友,最好是安装散热器。
四、 地暖分为哪几类?  
1、按照热媒分为电地暖和水地暖;2、按照施工工艺来分,分为:干式地暖和湿式地暖。我们通常所说的地暖指湿式水地暖。 水地暖配套的设备有热源、集分水器、温控器、电热执行器、地暖混水中心等。
五、 地暖热源一般有哪些?
有城市热力集中供暖和燃气壁挂炉独立采暖二种。 城市热力集中供暖一般都是高温水供暖,温度一般都在70-80度之间,这个水温是适合散热器供暖的,如果要用地暖,必须要加装降温装置——地暖混水中心,而且一定要在混水中心前加装过滤器,因为集中供暖的水质一般都很脏,很容易堵塞管道,即使安装了过滤器,也要考虑以后经常清洗地暖管道;
燃气壁挂炉作为热源的地暖,最好也要安装地暖混水装置,因为壁挂炉本身是适合散热器采暖的,地暖的水温一般在40-60度之间,而壁挂炉内烟道产生冷凝水的温度是50度左右,因此,如果将壁挂炉的水温设定在40-60度之间时,锅炉内部就有可能产生冷凝水,而这冷凝水的酸性很强,对锅炉的使用寿命有很大影响。如果考虑成本,不安装混水中心,也要采取一定措施,避免冷凝水的产生。
六、 地暖集分水器有哪几种?
地暖集分水器按照材质来分,一般有黄铜(包括镀铬和铜本色)和不锈钢两种,一般用铜集分水器较多。
根据对地暖的智能化要求的高低,可将地暖分水器分为:自动调节的智能化分水器、手动调节的手轮式集分水器和球阀集分水器。自动调节的分水器在分水器的每路上安上电热执行器,在每个房间安装温控器,将温控器和电热执行器连接,就可以达到自动控制房间温度,由于增加电热执行器和温控器、还要铺设电线及套管,施工麻烦,每路成本一般增加600-1000元,一般家庭不宜采用;手轮调节的集分水器是靠调节手轮调节每路流量的大小,从而达到调节每个房间温度的目的,这是一般家庭最长用的地暖控制方式;而球阀式集分水器,只能靠球阀的开度大小调节每路流量,不是很好调,不精确,适合要求不高的家庭使用。
七、    选用什么地暖管好?  水地暖所用地暖管,总的说来,所有根据国家现行管材标准生产的合格产品,都可以放心的用作加热管。如铝塑复合管(XPAP)、耐热聚乙烯(PE-RT)管、交联聚乙烯(PE-X)管和聚丁烯(PB)管等。用的最多的是PE-X和PE-RT管,而塑料管又有普通塑料管和阻氧塑料管之分,最好的是XPAP铝塑复合管,因其耐压、耐高温、不透氧、易弯曲、使用寿命长成为最好的地暖管材,但其价格较高,不是所有的家庭都能承受的起;其次最好用阻氧管。无论是铝塑管还是阻氧,都是保证氧气不渗透进系统水力,保护阀门、金属接头、锅炉、循环泵、换热器等不被腐蚀,使系统部产生淤泥,延长地暖系统的使用寿命。
八、 地暖的构造是怎样的?  目前普遍采用的基本形式为,从下向上依次为:楼板、保温板、铝箔反、射膜、铁丝网、地暖管(卡丁固定)、豆石混凝土填充层、隔离层(潮湿房间)、找平层、地面覆盖层(瓷砖、强化地板和实木复合地板等)。
九、 何时施工地暖最合适?
地暖施工的时间一般分三步,第一步是在墙壁改造好后,进行主管和分水器的安装,打压验收合格后,水电改造;第二步,在所有装修基础改造完工,所有需开凿、打孔的工作都完工,卫生间做好防水和闭水试验,确认不漏水,然后就可以铺设地暖,完工后打压检测合格后,保压在地暖管道中;第三步,在装修接近尾声,豆石混凝土过了保养期,而且安装壁挂炉的位置瓷砖已经贴好或墙壁粉刷好后,安装热源主设备壁挂炉。
十、 地暖可用的地面覆盖材料有哪些?  
可做面层的材料主要有:瓷砖、强化地板、实木复合地板及耐热实木地板,宜采用热阻小于0.05㎡•k/w的材料,从热阻大小来看,瓷砖、大理石最好(热阻只有0.02㎡•k/w),木地板最差(热阻为:0.1㎡•k/w)。相同供热条件下,瓷砖地面的散热量比采用木地板要高出30%-60%。可见采用瓷砖做面层节能显著。一般实木地板不用于地暖房间的铺设,一是热量散不出来,二是长期高温烘烤容易变色。注意铺设地面覆盖材料时不得在地面打孔钉钉子和铺设木地垄,而且不要在下面铺设具有隔热作用的防潮膜,否则热量散不出来。
十一、 一般地暖报价包括哪些方面?  
地暖报价一般只包括:保温板、铝箔反射膜、铁丝网、地暖管和安装费,不包含豆石混凝土填充(豆石混凝土按照国家要求是要有资质的土建施工方进行施工),不包括混水中心、分水器及分水器向热源方向的主管、保温套等辅材(这些设备和辅材最好不要让地暖公司包括进地暖每平米的整体报价中去,以免以次充好偷工减料)。主设备安装费另计。
十二、 地暖设计应该注意哪些事项?
1、哪种布管方式较好?最好的回折型,进水管和回水管间隔铺设,使室内温度场较为均匀,一般面积稍较大的都用这种方式;只用在狭窄较小空间内才用平行型(S型),因其会造成冷热不均现象。
2、地暖管选用多粗的管道合适?一般集中供暖系统建议选用1620的管道,也可选用1216的,但设计的每个回路不能太长,最好不超过80米,独立采暖系统建议选用1216的管道,如果选用1620的管道,管道的铺设间距要增大。国家标准规定,每回来最长不得超过120米、
3、地暖管的间距一般为多少最合适?一般在15-30cm之间,根据地暖管的粗细和设计热负荷,计算管间距是多少。地暖管的间距不说设计得越密越好,特别是对那些不能分室控制的,因为地面温度不能太高,人经常停留的地方的地面(如客餐厅、书房和卧室)温度不得超过28℃,否则,容易造成人的小腿静脉血管病,这在欧洲以前是有过深刻的教训的。
十三、填充层施工应注意哪些事项?
1、施工前应具备的条件:要在加热管安装完毕并水压试验合格,并保压不低于0.6Mpa;所有伸缩缝安装
完毕;隐蔽工程均验收通过;
2、填充层应由有资质的土建施工方进行施工;
3、填充层应采用C15豆石混凝土,石子颗粒直径一般介于5mm与12mm之间;
4、填充层的厚度不宜小于50mm。这样即起到保护地暖管的作用,又可保证地面温度的均匀。
5、施工中严禁用机械振捣设备;施工人员应穿平底鞋,采用平头铁锹;
6、在加热管铺设区域,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业;
7、混凝土填充层施工后48小时不得踩踏,养护期不应少于21天;不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
十四、面层施工应注意哪些事项?
1、面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度和要求强度;
2、施工面层时,不得剔凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
3、石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不少于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充层上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。
4、瓷砖、大理石面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。  
十五、卫生间施工应注意哪些事?
1、 卫生间应做两次防水隔离层,在铺设地暖前和填充层施工后。
2、 卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应做防水。
十六、如何进行施工安装质量的验收?
加热管安装完毕,在混凝土填充层施工前,应按照隐蔽工程验收(中间验收),应验收以下项目: 1、 绝热层厚度、材料的物理性及铺设应符合设计要求。A、绝热层(聚苯乙烯泡沫塑料板)厚度(允许偏差10%)为:楼层之间楼板上的绝热层为20mm,与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层为30mm,与室外空气相邻的地板上的绝热层为40mm;B、绝热层接合处无缝隙。
2、 加热管的材料、规格及敷设间距、弯曲半径等应符合要求,并可靠牢固。加热管间距不宜大于30mm
(允许偏差正负10%),弯曲半径不宜小于6倍管外径,固定点间距直管不大于700mm、弯管不大于300mm。
3、 伸缩缝应按照设计要求敷设完毕。填充层和面层与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不少于14mm的
不间断伸缩缝;当面积大于30㎡或长度大于6m时,要用伸缩缝隔开;每个房间的门槛处应留伸缩缝,伸缩缝应从填充层上边缘做到高出装饰层上表面10-20mm。 4、 加热管与分、集水器连接处应无渗漏。 5、 加热管不应有接头、不应有硬折弯。
十七、地暖系统如何进行水压试验?
1、 试验的时间。应在系统冲洗后进行,先在集分水器以外主管冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。
水压试验分两次,第一次在浇捣混凝土填充层前,第二次在填充层养护期满后。水压试验应以每组集分水器为单位,逐回路进行。
2、 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa。稳压1小时,压降不大于0.05Mpa为合格。
3、 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中不得有渗漏。
4、 冬季试压后应及时将管道内的水吹净、吹干,防止结冰冻坏供暖管道。
十八、地面供暖系统在投入使用前如何进行调试?
1、 未经调试,严禁运行使用。
2、 要在填充层养护期(21天)满后,才可进行调试。
3、 初始加热时,热水升温应缓慢平稳,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48小时;以后每隔24小时水温升高3℃,直至到达设计供水温度。在此温度下应对每组集分水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
4、 地板辐射供暖系统的供暖效果测量,应以房间中间离地面1.5米处测量的温度为准。  
以上参考中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004,仅供参考,不足之处,敬请指正。     