谢谢楼上的兄弟,回头找你喝酒。
因为横向开槽的问题,涉及到房屋的安全,咨询了几个人,说法不一,但总的原则都是能不横向就不要横向,为止,也跟宏达王监理、方总、甘总都进行了沟通;晚上还是不放心,找了曾经风靡全国的《孙工装修日记》进行补课,总算放下了心,相关论点如下,也算跟其他装友共享一些知识。
墙体分好多种,简单粗暴的划分就是承重墙、轻体墙、填充墙。孙工来分开说开横槽会产生的问题。
A、承重墙就是用来承载楼体重量的,主要分现在楼房常见的钢筋混凝土墙和过去老房的红砖墙。
1、 新建楼房那平整的混凝土承重墙内其实都暗含了大量的钢筋,这类墙体千万不要横向开槽,你要是开横槽,就要切断大量竖立的钢筋,而这钢筋是受力钢筋,一旦被破坏后果不堪设想。
因此,钢筋混凝土承重墙严禁开横槽!如果需要,只能开竖槽,找到两个竖筋之间的位置开竖槽。而且同样不可切断横向钢筋,但可以把横向钢筋砸弯(横筋较细)或者把管从横筋中间穿过去(横筋密度没有竖筋那么密)。 暗盒如果正好位于钢筋那,也要切割暗盒,而不能破坏钢筋。
有时,我们墙面可能要连续布置几个暗盒,那么适当的开些横槽也是可以的,但是有几前提——1、承重墙或者柱的宽度如果小于半米不可以!2、开横槽长度以30厘米内为宜。3、开横槽最长不能超过50厘米,前提还是墙宽超过150厘米!
2、如果是红砖墙的老楼,也就是过去的低层老房,那么只要你看墙的厚度达到或超过28厘米的基本都可以随意开横槽。因为这类房屋由于历史原因,砌墙的时候不是那么标准,表面要抹很厚的找平层,单这找平层厚度有时都够开槽用了。另外,由于墙太厚了,而且不是靠钢筋支撑的,开横槽对其影响不大。
B、轻体墙的说法其实不太科学,但约定俗成了,还是就这么说吧,就是区别于承重墙的间隔墙,用来分隔区间的。2000年以前的楼房基本没有轻体墙,尤其那种红砖墙的老楼,几乎都是承重墙。而2000年以后的框剪结构中才开始出现轻体墙,常见于卫生间的墙壁或房间之间的墙壁。
1、轻体墙有薄有厚,有轻体砖或红砖及预制板等多种形态。其中,只要是薄的,尤其是厚度低于10厘米的,都不要开横槽!
见过割玻璃吧?那么厚的玻璃只要用玻璃刀划条痕迹,轻轻一压那玻璃就顺痕迹断裂!见过切西瓜吧?熟透的西瓜只要划个小口那西瓜就可崩开!......都没见过?那见过裁瓷砖吧?踩都踩不断的瓷砖,用硬物划个痕迹后一掰就开,在物理学上这叫应力作用。因此,你不希望万一哪天你家的墙受到轻微不均衡力就倒塌吧?
因此这类墙体也是一样,即使开横槽也别超过30厘米或最多50厘米。尤其是当你墙两面都开槽时,那基本墙就透了,相当于好几百公斤的墙悬挂在那,相当危险!
2、较厚的轻体墙,比如厚度超过15厘米的,可以适当开些横槽,但空心预制板及空心轻体砖墙除外(除非空心内灌入水泥砂浆)。而且即使开横槽,建议也别超过墙宽的一半。
C、填充墙一般出现在剪力墙结构中,也属于轻体墙。主要目的是用来减轻楼体重量,一般由轻体建材砌成。
填充墙的特点一般是面积小而且是不吃力,上下左右前后都没有压力。因此如果墙体够厚,比如超过10厘米,基本可以随意开槽甚至砸掉。
总的说来——开横槽很有说法的,不可轻易开,也不是完全不能开,得综合考虑现场情况并仔细分析,但终归一点就是:能不开尽量不要开!非得开的话要慎重!
因为我家的厨房、卫生间的墙体是红砖砌成,从前期图片来看,厚度绝对超过20,不知道可达到28,具体多少,明天去量一量,且不是跟别户共用的墙面,开槽的厚度绝对没有超过墙宽的一半,所以从安全性上来说,应该过关。
|
|