今天师傅在开线槽,过几天就要走水电了,在这里先预习一下
二、水路改造施工质量检查控制节点
1、仔细检查验收水电材料是否与预算合同规定相符。
2、若水管采用PPR热水管系列时,PPR管及管件品牌是否一致,PPR管壁厚度是否是20*3.4;若水管采用不锈钢系列时,其不锈钢管及管件、固定工具是否与品牌一致;未经验收的材料不得使用。
3、厨房、卫生间的给水改造原则上必须走顶(除特殊要求外);但在水管穿越客、餐到阳台的冷、热水管必须要从顶上走,便于以后维修;吊卡间距不得大于800mm,管卡固定要从管头10公分起每间隔80公分至水管末端。管道在天花顶面转角、管道在墙面终端处的10-15公分左右必须设置管卡固定,防止水锤撞松弯头,冷、热水管交叉处,只能在冷水管使用过桥,热水管严禁使用过桥,避免因热胀冷缩,老化熔接点。
4、进户水管要设置室内进水总截止阀,便于及时关闭水源。
5、在同一墙面整水管不允许有接头;穿越过梁洞时,冷、热水管不得在一个孔内穿越;地面水管接头不得在强、弱电线管交叉处;同一墙面出水口要低于相邻强电插座(如智能座便器插座、洗衣机插座等)。
6、敷设冷、热水管走向时,要应尽量避开煤气管、暖气管、通风管,并保持墙、地面并行间距不小于15公分;给水管与燃气管平行敷设间距要大于5公分;交叉敷设要大于1公分。
7、冷热水管埋入墙内深度,冷水管开槽深度大于管径1.2mm;热水管开槽深度大于管径1.5mm。 内丝弯头突出原墙面要合理,一般在贴砖前内丝弯头出水口要离原墙面2-2.5cm左右;要保证贴完砖后一样平,凹凸误差在3mm以内;卫生间冷、热水管墙面横向离地面高度冷水管30cm为宜,热水管45cm为宜,上热下冷间隔15公分。
8、冷、热水管出水口严格遵循左热右冷(面向水管)上热下冷原则;出水口做到横平竖直,冷热水出水口要保证同一水平高度,水管出水口不可放置在电源插座上面;
9、混水龙头的冷、热水内丝弯头出水口,须严格执行间距尺寸15cm布置,最好使用联体内丝弯头管件;冷、热水内丝弯头出水口,不得横向用弯头分开15cm间距,不得用铜丝或钢丝、铁丝固定。
10、水管与强、弱电间距不少于15cm;水、电路施工时,严禁破坏厨房、卫生间、阳台等用水区域的挡水地梁。
11、若有二个以上的供热系统共用的情况下(燃气热水器和电热水器等),要采用分项阀门控制,入户的供水管道及小区的供热水管最好在室内厨房洗槽下面安装进户总截止阀。
12、热水管走顶时,不得使用过桥,而且必须套有保温棉,防止冷凝水、水锤,更有利于节能。
13、燃气热水器的煤气管道,不可直接埋在墙内,要事前预埋40#的PVC管做燃气管导管;预埋PVC管预留位置上管口要低于出水管内丝弯头10cm,下管口要离地面27cm左右, 预埋40PVC管两头都要用45度弯头连接,冷、热水管左热右冷,并排间隔18cm,离地高度1.4米,插座高度需根据燃气热水器的电源接口而定,基本上在1.8米左右。
14、为防止厨房洗槽下面的出水口及卫生间浴室柜下面的出水口,用常规的内丝弯头宜改为加长内丝弯头管件,并达到离原墙面5-8CM左右的间距。
15、当阳台采用联体滚筒洗衣机和洗衣池时,一定要确定好洗衣柜左右方向及尺寸,其冷、热水出水口及洗衣机进水阀离地40公分高,排水口出墙根地面20公分距离。
16、打压测试改造水管有无渗漏、堵塞现象,连接冷热水管,打开总阀并逐个打开堵头,测试是否通水和出水量。
17、管道排列应符合设计要求,管道安装应按表3的规定进行。
表3 管道验收要求及方法
序号 项目 要求 验收 项目
分类
量具 测量方法
1 新增的给水管道必须进行加压试验 无渗漏 试压泵 试验压力0.6Mpa,金属及其复合管恒压10min,
压力下降不应大于0.02Mpa,塑料管恒压lh,
压力下降不应大于0.05MPa A
2 给排水管材、管件、阀门、器具连接 安装牢固,位置正确,连接处无渗漏 目测、手感 通水观察 A
3 管道间间距 给水管与燃气管平行敷设,距离≥50mm,交叉敷设,距离≥10mm 钢卷尺 测量 A
4 龙头、阀门、水表安装 应平整,开启灵活,运转正常,出水畅通,左热右冷 目测、手感 通水观察 A
5 管道安装a) 地暖热水器应在冷水管左侧,冷、热水管间距≥100mm 目测、钢卷尺 观察、测量 A |
|