安庆E网

搜索
查看: 3798|回复: 10

[其他] 有人懂漏电保护器吗

[复制链接]

0

收听

0

听众

1065

帖子

E粉明星

注册时间
2005-8-12
精华
16

人像摄影

QQ
发表于 2008-5-29 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里进线接四极漏电保护器 近几天老是跳闸 有时马上就能推上去 有时要过好久才能推上去
检查 我关掉从漏电保护器出来的两路电上的空气开关(我这里只有两路电) 漏电保护器还是推不上去 证明内线没问题
那请问大家是我漏电保护器本身坏了 还是外线有问题
我没法子最后绕过漏电保护器接了线到两路空气开关上 正常
摄影博客 http://yhbaq.poco.cn。D200 A16 N50.8 N85.8 N180.8  QQ:366064185
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

209

帖子

禁止访问

注册时间
2007-3-19
精华
0

发表于 2008-5-29 20:42:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

1065

帖子

E粉明星

注册时间
2005-8-12
精华
16

人像摄影

QQ
 楼主| 发表于 2008-5-29 21:47:29 | 显示全部楼层
是的 但是家里没有使用 动力线  一根火线接零线就是220啊
我现在绕过漏电保护器 接了线 空气开关和电表下的闸刀保险均没有事

[ 本帖最后由 风之虎 于 2008-5-29 22:07 编辑 ]
摄影博客 http://yhbaq.poco.cn。D200 A16 N50.8 N85.8 N180.8  QQ:366064185
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

733

帖子

禁止访问

注册时间
2008-3-1
精华
5
发表于 2008-5-29 22:50:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

1065

帖子

E粉明星

注册时间
2005-8-12
精华
16

人像摄影

QQ
 楼主| 发表于 2008-5-29 22:53:40 | 显示全部楼层
我的是额定电压400v 额定电流是4000ma牌子 我不知道 是广东南洋生产的
我绕过漏电保护器 接后 漏电保护器还是推不上去

[ 本帖最后由 风之虎 于 2008-5-29 22:55 编辑 ]
摄影博客 http://yhbaq.poco.cn。D200 A16 N50.8 N85.8 N180.8  QQ:366064185
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

收听

0

听众

1391

帖子

E粉明星

注册时间
2007-12-3
精华
0
QQ
发表于 2008-5-29 23:02:33 | 显示全部楼层
不是太懂~!要不你换个空气开关试试
生命被遗忘在拐角处
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

228

帖子

禁止访问

注册时间
2005-4-19
精华
0
发表于 2008-5-29 23:38:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽

0

收听

0

听众

209

帖子

禁止访问

注册时间
2007-3-19
精华
0

发表于 2008-5-29 23:38:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

1065

帖子

E粉明星

注册时间
2005-8-12
精华
16

人像摄影

QQ
 楼主| 发表于 2008-5-29 23:54:59 | 显示全部楼层

回复 7# 的帖子

应该不是这个原因 我绕过漏电保护器后 漏电保护器就没负载了 还推不上去 只能证明它坏了
我虽然动力线进户的 但户里一直使用的是 两条火线的两路线 一直正常是最近几天出的跳闸问题 现在漏电保护器没有任何负载都推不上去 只能证明它坏了
摄影博客 http://yhbaq.poco.cn。D200 A16 N50.8 N85.8 N180.8  QQ:366064185
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

229

帖子

E粉新星

注册时间
2005-2-10
精华
0

发表于 2008-5-30 02:47:19 | 显示全部楼层
楼主考大家伙儿。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

收听

0

听众

1065

帖子

E粉明星

注册时间
2005-8-12
精华
16

人像摄影

QQ
 楼主| 发表于 2008-5-30 03:30:59 | 显示全部楼层
我自己一边在发贴 一边在解决问题啊 我虽然判断漏电保护器坏了 但也有可能是我一跳闸就推 推不上去就反复推人为搞坏了的呢 那最初没事就跳闸的原因还是没找到
摄影博客 http://yhbaq.poco.cn。D200 A16 N50.8 N85.8 N180.8  QQ:366064185
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系合作|人才招聘|手机APP|Archiver|

GMT+8, 2024-6-11 03:17 Powered by Discuz! X3.4

安庆E网生活网站 © 2001-2013 Comsenz Inc. ( 皖ICP备05012696号 )

安庆瑞易文化 地址:华茂1958-C7栋 联系电话:0556-5306667 联系邮箱:17779721@qq.com 互联网违法和不良信息举报电话和邮箱:0556-5306667 17779721@qq.com

皖公网安备 34080002000101号

    
快速回复 返回顶部 返回列表