施工标准之水路 第一部分:主要施工工序 1、 根据设计要求现场放样 2、 开槽 3、 布管 4、 热熔连接 5、 固定 第二部分:施工用材与工艺说明 1、 PPR管及配件。采用热熔连接,冷水管壁厚3.4mm 2、 劣质管材要不得,壁薄抗压力差使用寿命短,更严重的因管材不达标,对生活用水造成二次污染。 3、 管材运输中,头尾步因撞裂产生裂痕,所以一定要“掐头去尾”方可施工 4、 厨卫管路走顶面,出现问题及时发现、检修、避免不必要的损失。 5、 墙体需采用切割机开槽并将两正切面打毛,槽的径深大于管外径 6、 给水管道在左转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处设立管卡。 7、 布管遵循横平竖直原则,地面管交叉,必须采用过弯桥并做下沉处理。 8、 明水管要保温处理,水管生成的凝结水会腐吊顶,同时在热水输送过程中还会造成热量的流失,浪费能源。 9、 根据环境温度来调节热熔点。 10、 禁止带拉力或扭力对水管进行热熔,必须满焊接面焊接,并设有套圈。 第三部分:质量验收标准及施工注意事项 1、 热水管壁厚:3.4mm。 2、 混合水龙头水嘴的高低差≤2mm。 3、 水管与燃气管的间距≥50mm。 4、 0.8mpa/20min≥闭路水压≥0.6Mpa/20min室内有水管必须从水表出水或进门处开始布排,如水表在室外,则必须从室内第一个出水口开始排布,不得对水表进行改造。 5、 室内水管管径必须不大于水表处进水管管径。 6、 不得改变室内给水立管。 7、 墙面开槽不允许割断混凝土中8及以上的钢筋。 8、 必须计算好支管的长度,保证热熔后角度连接的垂直性。 9、 水管穿越墙体必须保证其平直性,并做好防水处理。 10、 热熔不得使用管内壁熔化造成堵塞,因此,除了水压测试外还得进行通水试验。 11、 不得长时间(≥20min)对水管进行0.8Mpa及以上的试压,避免管受内伤。 12、 后续施工采用保护措施,不得损伤,压扁水管表面。 13、 下沉式的地面不得布上水管,宜在找皮层面布管,在回填下沉地面时,对管外壁尤其总管下方,连接处等的填密情况和防护要仔细检查。 14、 粉刷管槽前需将灰冲净。 15、 水压测试0.6Mpa,二十分钟无渗漏。(铺地板前对水电做第二次测试)。 16、 水电验收完毕后,管路须给予保护,户内只允许留一个出水口。 希望每位客户都能了解到专业的装修知识,如有需要可以详询,汪怡萍:15855555474 QQ在线:1054497054 公司地址:正奇家居馆二楼右手边 (菱湖牌坊旁边 交通指挥中心对面) |